1/1页1 跳转到查看:1808
发新话题 回复该主题

电梯候梯厅的深度问题

电梯候梯厅的深度问题

根据《民用建筑设计通则》第6.8.1第4款,表6.8.1中住宅电梯多台双侧排列≥相对电梯B*之和并<3.5M;B*为电梯群中最大轿厢的深度。而实际上本工程是两梯两户设计,每边一部电梯,两台电梯同时停靠在同一层有人同时出的概率很少,就是有也就是多停1-2秒的时间,这种情况可不可以按单排考虑或放宽**?该条文说明是引用参照《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》(GB/T7025.1~7025.3-1997)的规定而制定(已被2008版取代),根据该规范4.3.2对住宅建筑使用的Ⅰ类电梯规定“最少候梯厅深度至少等于最大轿箱深度且不少于1500MM,而适用于无障碍电梯人员使用的候梯厅深度最少应不少于1800MM;第4.3.3才对Ⅰ(除主要供住宅建筑使用的电梯)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ有多台电梯群对面布置时的候梯厅宽度的规定。本工程候梯厅的净宽为2米,最大轿厢深度1.5米,满足大于或等于最大轿箱深度和适用于无障碍电梯人员使用的候梯厅深度最少应不少于1800MM的规定。

TOP

 

回复 1# 萧铁如 的帖子

请个专家指导一下!

TOP

 

个人觉得你的理解是对的,若审图时审查单位突出候梯厅深度不足时,可以向审查单位提出此依据。

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题