[真心求教]11G101-1 86页 非框架梁 梁端锚固长度问题?

[真心求教]11G101-1 86页 非框架梁 梁端锚固长度问题?

原帖昨天发在了co188.com的论坛里,但是没收到靠谱的回复

今天特来11G101的发源地真心求教,
如果涉及违规的地方,请版主告诉我此问题的答案,删掉帖子即可。

86页 非框架梁端头上部钢筋
充分利用钢筋抗拉强度时:>=0.6Lab  加弯锚15d

80页 框架梁端头上部钢筋
伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且>=0.4LabE 加弯锚15d

也就是说,
同样直径的钢筋,在次梁中要想达到端头刚接,必须锚固的长度,
甚至远大于同样直径的钢筋作为框架梁钢筋的锚固长度

简单计算如下:
**抗震-HRB400-C30
LabE=37d  Lab=35d
同样直径20的钢筋:
在框架梁中,需要平锚:0.4LabE=296
非框架梁中,需要平锚:0.6Lab=420

在非框架梁中,在弯锚段均为15d的情况下,
平锚段需要增加至1.41倍,才能像框架梁一样考虑充分抗拉


这不科学!!!

其实我想说的是,如果完全按11G101-1构造要求,除非主框架梁梁宽非常巨大/外墙达到一个无法理解的厚度,
否则次梁搭在外框的框架梁上或者墙上(平面外)都无法考虑刚接,计算时一律只能点铰接,

这是不是有点搞了?

就算如此,在考虑次梁上部纵筋直径16    C30  HRB400  设计时按铰接  平锚0.35Lab=0.35*35*16=196
也就是说,考虑屋面边框梁200宽,扣除保护层厚度后,实际连铰接也是很难满足的。

难道屋面层的次梁,顶部钢筋最多只能用到直径14?
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

 

裁决www.caijue8.com

TOP

 

等专家解释。

TOP

 

问陈青来老师
努力学习,为我们的城市建设尽一点绵薄之力!

TOP

 

11G101项目技术负责人刘敏高工,在本论坛的回复是两者不一样(不一样意思是没得可比较)。

TOP

 

回复 5# yiding52 的帖子

我感觉我的两个问题还是没得到回答:

1.除非满足0.6Lab+15d的锚固长度,否则在计算中一律只能考虑铰接?

2.按铰接设计时,考虑次梁搭在边框架梁上铰接,按图集中0.35Lab+15d构造
  边框架梁梁宽200时,次梁上部钢筋只能用到14?
  因为用到16就无法满足图集铰接的构造要求了

其他条件同1楼贴

TOP

 

这个问题我也曾多次请教,就是不成有一个明确的答复。看来这是"总部"的问题了。
向各位老师学习

TOP

 

我说一点自己的想法吧.
首先,一般非框架梁对上部的钢筋只需要使用架立钢筋,当梁端按简支但受到部分约束时,应在支座区设置纵向构造钢筋,截面面积不小于下部跨中受力钢筋的1/4,也就是非框架梁下部钢筋配置4c20的时候,上部钢筋配置2C10通长筋加2C10的支座筋即可,这个大家可以小算一下.
如果非框架梁用到"充分种用钢筋抗拉强度时"那么我觉得这个支座刚试就应该非常大,宽度也能够支持这样的要求,如果一架2M跨的200*400截面的梁搁置在200*500的主梁上,我想这样的梁应该是达不到充分利用抗拉强度的要求的吧
不太懂结构,见笑了
还有一个,就是说为什么非框架梁与框架梁端部的平直段,为什么非框架梁的平直段反而更长的呢
也说一下自己的想法我想,这个应该是因为非框架梁上问支座锚固区的环境不同而决定的,非框架梁一般的上部钢筋搁置在梁上的,钢筋就往上一放,除了弯折部分是完全扎进混凝土内的之外,那个平直部分其实就是在保护层之内的那一点混凝土约束的,那个区域没有横向附加钢筋约束的,我想应该是这个原因,非框架梁平直段给加长的原因吧.
实际可能施工中,设计中,非框梁上部筋比较大,不能满足这些要求,我觉得这图集,除了我们施工预算之外,最主要是给设计院参考使用的,设计的时候,严格的来说,这些问题,设计的时候就应该考虑进去,没有办法做的,设计应给出处理节点,这样才是一份严谨合格的图纸.不能把这些问题留给我们施工人员.如果实际发生这些问题,我们第一个要找的,就是提交设计解决,

TOP

 

截面面积不小于下部跨中受力钢筋的1/4,也就是非框架梁下部钢筋配置4c20(=1256mm^2)的时候,上部钢筋配置2C14(=308mm^2,2C16=402mm^2,2C10=157mm^2相当于1/8)