1/1页1 跳转到查看:5200
发新话题 回复该主题

答复基础梁端部要否设置弯钩问题

答复基础梁端部要否设置弯钩问题

问:


基础梁端部要否设置弯钩?


答:


应根据情况由具体结构设计者决定并加以指明。设计者指明后,03G101-3有相应构造。

TOP

 

不对吧?必须得加。


单层厂房中牛腿柱400*800的柱子中有直径14和25的钢筋两种,直径25的钢筋按照错槎要求布置后,打算采用电闸压力焊连 接,问直径14的钢筋,可不可以不和直径25的钢筋一样的错槎长度(考虑节省钢筋),直径14的钢筋可不可以采用帮扎连接方式。 同一根柱子中,允许有两种连接方式吗?如果两种钢筋都采用相同的错槎长度布置,将会浪费很多钢筋。


      恳请专家百忙之中给予答复。(哈尔滨平房千移星传厂房)我的QQ307150745




TOP

 

应该按规范进行施工吧

古巴发

TOP

 

既然陈教授(qlchen)都说由设计者注明,那我们就这样做吧

TOP

 

板的下部钢筋如果板跨为20米,那么应该在什么部位搭接更为合适呢?

TOP

 

有规定必须要断开吗?      


如果是的话我想应该是在跨中1/3处吧

TOP

 

[QUOTE=tgl0000]

 


这个问题偶替教授答了:这么简单的问题还要问好几回吗?只要满足规范有关规定,你爱怎么弄就怎么弄吧,你在同一根柱中把全世界有 的连接方式都用上又有何不可呢? 你娃不知深浅还挺拽的,找我们陈教授的槎,要向教授叫板没有高难度的可不行.

TOP

 

没有人答复,才问好几回的?

TOP

 

个人认为,基础梁钢筋是否需要弯钩,须看钢筋能不能满足锚固长度(如为简支梁样式);如为悬臂,则应加设弯钩。

TOP

 

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题