防爆波井的设置?

人防防爆波电缆井主要是防止冲击波沿电缆侵入防空地下室的室内。为防止互相干扰,强电、弱电需分别设置防爆波电缆井,由地面建筑上部直接引下至防空地下室内时,可不设置防爆波电缆井,但电缆穿管应采取防护密闭措施。在口部临空墙上预埋4--6根,管径为50--80mm的管子,是考虑以后新技术、新方法的应用穿线或是战时急需用,而不允许开孔打洞所设置的备用管。

TOP

 

这个不是所有的都要设置的啊,比如是地下三层,负一层和负二层是非人防,负三层为人防部分,那么你想想看,这个电缆井要是设置岂不是要十六七米啊,这个要根据情况的。  楼上有位同志讲的:新的『防空地下室设计规范』马上出版,其中对此条有一定修改:强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。由地面建筑上部直接引下至防空地下室内部时, 可不须设置防爆波电缆井,但是电缆穿管应采取防护密闭措施。



设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。



你所说的上海做法,新的规范有一条专门提到:“7.4.5 各个人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2. 5m m的热镀锌钢管。并应符合防护密闭要求。”



预留备用穿线钢管目的是供平时和战时可能增加的各种动力、照明、内部电源、通信、自动监测等所需要。防止工程竣工后,因增加各种 管线,防止在密闭墙上随便钻洞、打孔,影响到工程密闭和结构强度。 这样做决不是你所说的不考虑防爆波井的设置。