请陈教授指导“剪力墙竖向钢筋的基础插筋”的讨论

请陈教授指导“剪力墙竖向钢筋的基础插筋”的讨论

    前不久,有的网友与陈教授讨论过剪力墙竖向钢筋和暗柱纵筋的基础插筋问题,当时是把二者绑在一起讨论的。现在,这里有人认为二者应该分开来讨论。剪力墙竖向钢筋的基础插筋与暗柱纵筋不一样。

    1、剪力墙竖向钢筋插入基础梁只需直锚 LaE ,而不需弯折 15d (或 12d )。

    2、一般有剪力墙的地方都设置基础梁,基础梁的高度一般大于剪力墙竖向钢筋的 LaE ;当基础梁的高度不足 LaE 时,要保证插筋的直段长度不小于 0.5 LaE  ,并且弯折 15d  。

    3、当不设置基础梁、剪力墙墙身直插基础板(筏板)的时候,剪力墙竖向钢筋的弯折长度为 35d  。

    4、剪力墙竖向钢筋的插进基础内部时,要不要布置一两根水平分布筋?

    请问陈教授,上述做法可以吗?

TOP

 

问题中所指“剪力墙竖向钢筋”应为“剪力墙竖向分布钢筋”

1、竖向分布钢筋可以这样锚固;

2、可以;

3、应同2条的锚固方式;

4、需要布置,以保证浇筑振捣混凝土时插筋的稳定。

TOP

 

请问陈总,为什么在结构施工图的基础大样图中,无论基础板的厚度,几乎所有的做法是插筋必须插入基础板底,且满足锚固长度的要求?

TOP

 

    谢谢陈教授的回复!

    关于前面网友的问题,“剪力墙竖向分布钢筋”就不一定需要插到基础板底。如果基础较厚,则只需直锚一个锚固长度,此时不需要弯钩15d或12d 。

TOP

 

可是我在北京所接触的结构施工图,所有插筋图上都是注明了要求伸至板底,还加一个弯折长度?包括北京的重点工程,如西客站、外交部办公大楼、北京恒基中心、东方广场等都是这样做的。

TOP

 

要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别。

对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩>=12d。对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制。

其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏。

TOP

 

剪力墙竖向钢筋的锚固方向

请问陈总,剪力墙竖向钢筋在阀板中弯钩方向是必须按图施工么,如果为了栽墙板安全起见,能不能向两侧弯?