16G101-3第64页基础中剪力墙水平分布筋间距的疑问

16G101-3第64页基础中剪力墙水平分布筋间距的疑问

基础中剪力墙水平分布筋,当保护层厚度小于5d,基础厚度满足直锚,1-1剖和2-2剖,一侧分布筋间距是是10d,100取小值,一侧间距是500且不少于两道。因为左上角图二是基础边缘的剪力墙,我想问:当保护层厚度小于5d,基础厚度满足直锚,基础非边缘的每道剪力墙或者内墙水平分布筋在基础中的间距都是按(b)图两侧不一样吗?还是两侧的水平分布筋都按照内侧的1-1剖执行呢?
最后编辑danghailang2 最后编辑于 2018-11-29 05:53:35

TOP

 

感谢管理员和老师,别删这个帖哦

感谢管理员和老师,别删这个帖哦

TOP

 

回复 1# danghailang2 的帖子

个人觉得你可能把图看错了,P64也中b节点,2-2和2a-2a是外侧钢筋,内侧钢筋是1-1和1a-1a。可以这么理解,因为内侧钢筋满足5d要求,按1-1和1a-1a要求,外侧钢筋不满足5d,所以按照2-2和2a-2a要求。

你肯定是看错了,把1-1和2-2看成是外侧钢筋的剖面。再仔细看看。