16G101-3第64页剪力墙纵筋隔二下一的疑问

16G101-3第64页剪力墙纵筋隔二下一的疑问

目前项目筏板厚度满足剪力墙纵筋直锚进去,剪力墙纵筋保护层厚度小于5d,按照16G101-3第64页左上角第二图,那就是看1-1剖和2-2剖,1-1是墙内侧(隔二下一),2-2是墙外侧。因左上角第二个图是剪力墙在基础边缘(外墙),所以我想问,基础非边缘的话或者内墙,基础厚度满足纵筋直锚,两排纵筋都按隔二下一吗?
最后编辑danghailang2 最后编辑于 2018-12-01 21:55:56

TOP

 

22222

22222

TOP

 

回复 1# danghailang2 的帖子

个人觉得可以,只要保护层厚度大于5d,如果按P64页“注6”说法,你只要保证墙不倒,只要直锚长度够就行(是墙身,不是边缘构件纵向钢筋)。