1/1页1 跳转到查看:218
发新话题 回复该主题

关于16G101图集中剪力墙暗柱纵筋采用搭接时,箍筋加密间距的疑惑

关于16G101图集中剪力墙暗柱纵筋采用搭接时,箍筋加密间距的疑惑

16G101-1图集中P59纵向受力钢筋搭接区箍筋构造,箍筋间距不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径),此注明为用于梁、柱类构件搭接区箍筋设置,此梁、柱是否专指框架梁、框架柱。 剪力墙暗柱搭接区加密是否按照P73备注第二条“约束边缘构件阴影部分、构造边缘构件、扶壁柱及非边缘暗柱的纵筋搭接范围内,箍筋间距不大于100”,暗柱搭接区加密箍筋间距按照100取值即可?谢谢!盼回复!谢谢

TOP

 

回复 1# dyl4008 的帖子

这是质监站检查的时候提出来的

TOP

 

原加密有诸多不合理性,
这次16G更改,首选将纵筋直径较小的边缘构件分离出来,单独做一个加密要求,是进步
你的理解是对的,按现行图集要求,边缘构件搭接区加密最多为100间距,
此要求在17G101-11也已明确

TOP

 

回复 3# 汤仁海 的帖子

大侠,您能明细说一下17G101-11中有关明确表示暗柱钢筋搭接区加密的内容吗?在网上下载了一份17G101-11,还是看的有点云里雾里的感觉。

TOP

 

17G101 P1-12页,1.11条,里面说的挺清楚的。另,16G101 P13页,上面有几行小字:约束边缘构件包括约束边缘暗柱;构造边缘构件包括构造边缘暗柱。


你所说的暗柱无外乎:约束边缘暗柱,构造边缘暗柱,非边缘暗柱。三种,16G101-1 P73页,注2 中所有的暗柱(约束边缘暗柱,构造边缘暗柱,非边缘暗柱)都包括了,搭接区箍筋加密100。


不知道以上文字对你是否有帮助
最后编辑xlong199 最后编辑于 2018-11-26 17:01:39

TOP

 

回复 5# xlong199 的帖子

谢谢,豁然开朗

TOP

 
1/1页1 跳转到