16G101-1与12G901-2剪力墙暗梁位置水平筋构造

16G101-1与12G901-2剪力墙暗梁位置水平筋构造

16G101-1第17页(当墙身水平分布钢筋满足连梁、暗梁及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋的要求时,该配筋同墙身水平分布钢筋,表中不注,施工按标准构造详图的要求即可,当墙身水平分布钢筋不满足连梁、暗梁及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋的要求时,应在表中补充注明梁侧面纵筋的具体数值)与12G901-1中3-17页顶层暗梁大样是否有冲突?
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
最后编辑因你而在 最后编辑于 2018-09-10 13:55:14

TOP

 

按图纸设计施工,没有冲突。

TOP

 

回复 1# 因你而在 的帖子

不止是暗梁、连梁(LL),图集要求LLK也有梁侧面钢筋。
闻道有先后,
术业有专攻。