请教多台电梯的需用系数与同时系数的问题。

请教多台电梯的需用系数与同时系数的问题。

图集14D801第66页中,表2电梯的需要系数9台以上取0.18,表3电梯的同时系数10台取0.65.
现我做一11层的住宅小区,共36个单元,36台电梯(每台取15KW)。
我做了4个电梯总箱,每箱接9台电梯。
4个总箱接到变压器后,变压器的视在功率该如何选择?
意见一:按15KW*36台*0.18=97.2KW   
              功率因数补偿到0.9后,视在功率为97.2/0.9=108kVA
              按变压器70%的负荷率108/0.7=154KVA
结论:设置一台150KVA的公变            或者  按97.2/(0.5*0.38*1.732)=295A  引来一路4X185的电缆即可。

意见二:按15KW*36台*0.65=351KW   
              功率因数补偿到0.9后,视在功率为351/0.9=390kVA
              按变压器70%的负荷率390/0.7=557KVA
结论:设置一台500KVA的公变
两种意见得出的结论相差太远了。求教专家,该如何处理?依据或原理是什么?

另外请教一下4个电梯总箱,每个1进9出135KW的安装功率,这个箱的系数应该怎么乘?是乘0.18还是乘0.65?




因为我现在每天早上7点半送小孩出门上学,等电梯的时候基本都是满员挤不进去,往往要等两三趟电梯才能有空位站得进去。这种状态每天早上至少要持续20多分钟。所以当我查到电梯需用系数这么小的时候,简直不敢相信自己的眼睛了。