请教

16G101-1第57页,抗震设计受拉钢筋基本锚固长度表。注2中,5d,10d,100是不是横向钢筋的间距?

TOP

 

16G101-1第71页剪力墙水平分布筋交错搭接,其搭接长度为1.2laE还不是llE

TOP

 

回复 2# 伍路平 的帖子

1. 剪力墙中的水平钢筋是分布钢筋,根据现行的国家标准和行业标准规定,无论是错开搭  接还在在同一连接范围100%的搭接,钢筋的搭接长度永远是1.2laE。
2.16G101-1第71页剪力墙水平分布筋交错搭接标注的很清楚,均是1.2laE。没有要求llE的标注;只是抗震等级一、二级的底部加强区要求错开搭接,错开的净距不小于500mm,其他部位均可在同一部位搭接连接;
3.钢筋搭接长度llE是指抗震的受拉钢筋的搭接长度要求,与接头面积百分率有关;虽然剪力墙是主要的抗震构件,但是水平钢筋是分布钢筋而不是受拉钢筋,因此不存在接头面接百分率的要求,搭接长度也是固定的;
4.应注意的是:抗震构件中的受拉钢筋采用绑扎搭接连接时,除有搭接位置的要求外还有接头面积百分率不宜大于50%的规定。不要理解为可以在同一连接范围100%的搭接连接,搭接连接长度可以采用1.6laE的错误概念。