1/2页12 跳转到查看:6796
发新话题 回复该主题

设计考虑充分发挥钢筋抗拉强度

设计考虑充分发挥钢筋抗拉强度

11G101-1、-2都提到:“设计考虑充分发挥钢筋抗拉强度”,问:这种情况,梁、板设计是按端部固接吗?

TOP

 

几天了,编图的老师怎么不回答?这不会太难回答,只想确认一下。

TOP

 

你想一下编图老师的工作是干什么的。你见过多少编图老师在这里解决问题。多数都是一丁,张家赫,北方三华乙这些老师在回答。

TOP

 

是的
充分利用面筋的抗拉强度 就是按照固接计算的

TOP

 

简单的说是按固接设计的

TOP

 

回复

非框架梁L梁端上部钢筋,充分利用钢筋抗拉强度时,锚固水平段长度≥0.6Lab;抗震框架梁的要求才是≥0.4Lab,怎么比框架梁还严格?是出于什么考虑?

TOP

 

是否“充分发挥钢筋抗拉强度”,需要设计者注明。
建筑工程,钢筋抽样,Q41142573

TOP

 

不是固端支座,是弹性嵌固支座。
最后编辑yiding52 最后编辑于 2012-07-01 11:30:36

TOP

 

请教各位老师:筏板基础外伸部分钢筋允许有接头吗?

TOP

 



引用:
原帖由 pygjc2011 于 2012-7-1 11:01:00 发表
请教各位老师:筏板基础外伸部分钢筋允许有接头吗?

外伸部分钢筋不允许有接头;
悬臂构件钢筋也不允许有接头。

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题