1/2页12 跳转到查看:8642
发新话题 回复该主题

关于地下室顶板以上的柱纵筋的非连接区高度

关于地下室顶板以上的柱纵筋的非连接区高度

陈教授的新版<<平法识图与钢筋计算》一书149页里面写到“计算地下室柱纵筋的长度时,地下室顶板以上的柱纵筋非连接区域的高度取值是:max(Hn/6,hc,500)”而我在其他的一些书籍中看到的都是Hn/3,因为那是嵌固部位;请问这一点是否有误??谢谢大家的指教。
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

 



引用:
原帖由 聂小二 于 2010-8-7 19:43:00 发表
陈教授的新版<<平法识图与钢筋计算》一书149页里面写到“计算地下室柱纵筋的长度时,地下室顶板以上的柱纵筋非连接区域的高度取值是:max(Hn/6,hc,500)”而我在其他的一些书籍中看到的都是Hn/3,因为那是嵌固部位;请问这一点是否有误??谢谢大家的指教。

如果你能确定是嵌固部位,就应该是Hn/3,看看那些是嵌固部位吧。
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
书山有路勤为径,学海无涯乐作舟!
QQ:745379923  专业钢筋翻样!!!

TOP

 

是不是嵌固部位,虽然某图集给出不负责任的误导xing图示,还是要慎重,还是要有具体设计确定,高层箱基有规定,取决于侧移刚度比,标准设计不可能知道具体工程的侧移刚度比,所以标准设计说了不算,具体设计说了才管用。

TOP

 

高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ 6-99
5.1.3 高层建筑的地下室采用箱形或筏形基础,且地下室四周回填土为分层夯实时,上部结构的嵌固部位可按下列原则确定:

5.1.3.1 单层地下室为箱基,上部结构为框架、剪力墙或框剪结构时,上部结构的嵌固部位可取箱基的顶部(图5.1.3a);

5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位(图5.1.3b、c),否则认为上部结构嵌固在箱基或筏基的顶部。上部结构为框架或框剪结构,其地下室墙的间距尚应符合表5.1.3的要求;

5.1.3.3 对于上部结构为框筒或筒中筒结构的地下室,当地下一层结构顶板整体性较好,平面刚度较大且无大洞口,地下室的外墙能承受上部结构通过地下一层顶板传来的水平力或地震作用时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位(图5.1.3b、c)。
5.1.4 当考虑上部结构嵌固在箱形基础的顶板上或地下一层结构顶部时,箱基或地下一层结构顶板除满足正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力要求外,其厚度尚不应小于200mm。对框筒或筒中筒结构,箱基或地下一层结构顶板与外墙连接处的截面,尚应符合下列条件(图5.1.4):

非抗震设计 Vf≤0.125fcbftf (5.1.4-1)

抗震设计 VE,f≤(1/γRE)(0.1fcbftf) (5.1.4-2)

式中 fc——混凝土轴心受压强度设计值;
bc——沿水平力或地震力方向与外墙连接的箱基或地下一层结构顶板 的宽度;
tf——箱基或地下一层结构顶板的厚度;
Vf——上部结构传来的计算截面处的水平剪力设计值;
VE,f——地震效应组合时,上部结构传来的计算截面处的水平地震剪力 设计值;
γRE——承载力抗震调整系数,取0.85。

TOP

 

对于规范规定的这些原则,只有具体设计人员才知道。

TOP

 

是不是嵌固部位,还是由结构师来确定。嵌固部位的确定决定着结构计算、配筋、及结构安全。

TOP

 

从规范“当地下一层结构顶板整体性较好,平面刚度较大且无大洞口,地下室的外墙能承受上部结构通过地下一层顶板传来的水平力或地震作用时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位”的这段话来看,如果要将地下室顶作为嵌固部位,地下室的外墙能承受上部结构通过地下一层顶板传来的水平力或地震作用。
道理我们已经宣传到这个程度,至于某个具体设计文件没有明确,可以在设计交底、图纸会审时提出来,请设计解决。

TOP

 

回复1#聂小二问题

你可以看下一下陈教授的平法讲座,答案就会有了。

TOP

 

任何人的讲座都不可能替代规范的这段文字——“当地下一层结构顶板整体性较好,平面刚度较大且无大洞口,地下室的外墙能承受上部结构通过地下一层顶板传来的水平力或地震作用时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位”

TOP

 

具体工程不是某个通用讲座可以解决的,不然国家还要设计院做什么!

TOP

 
1/2页12 跳转到