梁上柱LZ到顶封头做法

房子到了顶部,结构上设计了很多独立的LZ(图纸原位标示LZ,无剪力墙相连,只有一层),与屋面结构的WKL刚性连接,施工班组认为“这些独立的LZ,不管内侧还是外侧纵筋,都做成:LZ纵筋伸到WKL顶且大于0.5Lab后再弯12d弯钩”,---这实际是KZ 的中柱到顶纵筋的做法。
问:11G101第61页给出了LZ纵筋在根部的做法,57、58页给出了纵筋的连接做法。LZ纵筋到顶的做法参考哪里?

TOP

 

11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)不但给出了LZ的箍筋做法,还给出了纵向钢筋的做法图示。
 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
最后编辑yiding52 最后编辑于 2014-09-05 16:00:10

TOP

 

底部可以读成下插1.2laE,顶部可以读成到梁顶部钢筋下方拐12d。

TOP

 

回复 3# yiding52 的帖子

又回过头仔细看了一遍101图集、61页,标示的确实不明显,勉强理解为一丁老师说的“可以读成”,另外查了下陈青来老师的《钢筋混凝土结构-平法设计与施工规则》127页:抗震框架梁上起柱钢筋锚固构造,貌似也没明确指明LZ到顶钢筋封头的做法。

现场有老工龄钢筋班长也是按伸到梁顶后+12d弯钩下料的,工作交流时他自己也说不出这样做的理论依据。现在想继续探讨的是: 1、如果这些独立的LZ位于边、角位置,是否外侧纵筋到顶也只需伸到梁顶+12d弯钩即可?  2、LZ伸到顶和wkl刚性连接时,再+12d弯钩是不是就能算是柱锚梁,wkl上部筋只需伸至LZ对边内侧后下弯到梁底即可(即不再考虑梁锚柱)?