1/1页1 跳转到查看:6165
发新话题 回复该主题

地下一层车库通风排烟合用风管是否必须保温?

地下一层车库通风排烟合用风管是否必须保温?

09措施的4.11.2.7 中规定 排烟风管与通风、空调合用时须做好防火措施,风管应采用不燃材料保温。按字面意思风管必须保温是么? 但是有的设计院 地下车库排烟排风合用时 风管不保温,是否违反了该措施?请大家指教。---暖通后辈

TOP

 

回复 1# hanfenglin 的帖子

好多人 路过啊 怎么没有人指点一二呢?

TOP

 

回复 2# hanfenglin 的帖子

可以不保温,根据你的安装地点确定

TOP

 

回复 3# wlq258702 的帖子

主要是怎样规避 09措施的 规定啊

TOP

 

回复 1# hanfenglin 的帖子

依据不好找啊,学习了
参与也是一种享受,关注也是一种支持;工程圈需要您,精彩你我他!微信公众帐号:工程圈或gongchengquan1
G101钢筋技术群  1群37992460,2群,143490573

TOP

 

保温是为了空调,车库仅仅是通风和排烟,你保温干什么

TOP

 

空调是肯定要保温;通风在北方也是要保温的(在冬季使用的);防排烟就不需要保温。

TOP

 

回复 1# hanfenglin 的帖子

看情况,风管内外空气温差很小时不需要保温,风管内外空气温差很大时且风管壁达到了任意一侧空气的**温度就需要保温防结露。
规定是死的,只要知道了他的原理就知道怎么做了。