关于消防电梯机房门设置

关于消防电梯机房门设置

一、全国民用建筑工程设计技术措施2009——规划•建筑•景观 建质[2009]124号
9.5.4.4 消防电梯井道、机房与相邻其他电梯井道、机房之间应采用耐火极限不低于2h的隔墙隔开。当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯机房门应为甲级防火门。
9.5.7 电梯底坑和顶板材料应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧材料;电梯机房门应为乙级防火门(直接开向室外者除外)。

二、高层民用建筑设计防火规范——GB 50045-95(2005年版)
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

三、是否这么理解:
9.5.4.4条与6.3.3.6条相对应,消防电梯机房采用甲级防火门仅适用于开向其它房间时。
9.5.7条明确为消防电梯机房临室外开门时,不采用防火门。