11G101-1 中79页梁下部钢筋在中间支座的锚固问题

11G101-1 中79页梁下部钢筋在中间支座的锚固问题

遇到了这种情况,框架梁,中间支座柱宽400,梁下部钢筋根据锚固条件》lae且》0.5Hc+5d,lae=460,也就是说直锚长度大于柱宽,监理要求在中间支座弯锚,但是我认为应该是460直通过柱子即可,也就是从锚固伸出柱子的另一边60锚入另一跨。理由是借鉴84页。但是监理坚持认为图集中是下部钢筋时锚固在柱子内的不能伸出柱外。。。。求高手予以有说服力的解答。或者说图集是不是当初没有考虑到这一点,是不是应该加一句备注,遇到Lae>Hc时,怎么处理。。。

TOP

 

求高手解答!!!!

TOP

 

11G101-1第84页,不是有“可以直锚”。

TOP

 

回复 3# 324 的帖子

p84是指的梁标高不同或者界面不同时。。。。

TOP

 

回复 1# 中华得志 的帖子

费了好大劲才找到:12G901-1 P2-11页注8 相关的详图里面有。

TOP

 

回复 6# lixinbing 的帖子

精神可嘉!哈哈

TOP

 



引用:
原帖由 324 于 2013-6-19 0:05:00 发表
11G101-1第84页,不是有“可以直锚”。

TOP

 

11G101-1的第84页 “可以直锚”,在左下角 注:2.图中标注可直锚钢筋,当支座宽度满足直锚要求时可以直锚,支座宽度在此贴中为柱子宽度,不满足直锚要求。
仅11G101-1而言,到底是否可以直锚?

TOP

 

可以直锚,11G101-1 第79页精神是:首先,梁下筋在支座处属于锚固,当左右两跨梁宽一样,梁底标高相同时,从柱边缘起,锚入不小于Lae,且过柱中线5d,二者取大,(过柱中线5d的条件是:抗震),而85页的含义是梁两跨宽度不同,或者梁顶、底标高不同时的处理方法,实则为:变截面,