请教:有关基础梁的箍筋的布置问题

请教:有关基础梁的箍筋的布置问题

柱与基础梁相交道部位的箍筋应该布置,但应该是加密还是非加密的?

基础梁的加密区设置是不是应同框架梁?

TOP

 

基础梁通常不设箍筋加密区。基础梁是柱的支座,构造上要梁包柱。柱纵筋锚入基础梁部分箍筋不加密,设置不少于两道,以保证浇筑混凝土时钢筋不移位。

TOP

 

当两梁垂直相交时,应如何布置相交位置的梁的箍筋,是两个梁都贯通,还是只在一条梁上进行布置,请陈老师指教!!!谢谢!!!

TOP

 

基础主梁(支承框架柱的基础梁)的箍筋全长贯通,基础次梁(以基础主梁为支座的基础梁)的箍筋自支座边开始设置。

TOP

 

如果为井式梁,即基础梁不分主次,箍筋如何设置? 

TOP

 

陈老师,我们施工的的基础梁怎么有加密区呢?

TOP

 

我工地上纵横方向基础梁尺寸都是600*800而柱的尺寸为800*900。怎样做到梁包柱?(柱下有承台)如果承台尺寸较大。基础梁可否段开锚固于承台内。这样的话。基础梁就无法和柱相交。

TOP

 

1、两梁等高且均为基础主梁时,那根梁的顶部钢筋在上,箍筋就贯通该梁设置(另一向的梁箍筋距梁边50起箍。

2、箍筋加密区是抗震的构造要求,筏形基础通常不抗震,故不需要箍筋加密。你所讲的“加密箍筋”应该属于基础梁采用两种箍筋时位于梁两端的“第一种较密箍筋”,系相应于梁端部剪力较大部位而设。

TOP

 

基础框架梁是否有箍筋加密,有地下室

TOP

 

基础框架梁箍筋加密要看设计标注了,若需要加密,可按一般框架梁来加密箍筋。
真诚和各位朋友交流、沟通建筑方面的问题!