1/2页12 跳转到查看:4717
发新话题 回复该主题

关于PE线横截面的选择

关于PE线横截面的选择

给一台11kW的电机配电,有人选用3*4+1*2.5型的电缆,也有人选用4*4型的电缆。那个更合理呢??


合理的原因是什么,最好给出规范。。谢谢
最后编辑RK5707 最后编辑于 2013-04-24 17:12:32
1、如有争议,以规范为准 。
2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。

TOP

 

哦!我好像理解有误了,
题目应该是这样的:给一台1.1kW的电机配电,有人选用4*2.5型的电缆,合理吗??
1、如有争议,以规范为准 。
2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。

TOP

 

我爱回帖我骄傲

该用户帖子内容已被屏蔽

TOP

 

支持楼主

该用户帖子内容已被屏蔽

TOP

 

天王盖地虎

该用户帖子内容已被屏蔽

TOP

 

电气安装规范要求,16mm²以内必须等径,我们遇到同样问题都是选择4×4mm²。

TOP

 

1.1kw采用4×1.5mm²铜芯线或者4×2.5mm²铝芯线即可,11kw要4×16mm²铝芯线才行。

TOP

 

回复 1# RK5707 的帖子

看电源线至电机接线端子的距离,越长所需要的电缆直径就需要增加,同样是不论地线还是相线,跟楼上的哥们所说的基本上相同!

TOP

 

该用户帖子内容已被屏蔽

TOP

 

一台1.1kW的电机配电 选用4*2.5型的电缆 合理