在101-1第18页当中。。配箍特征值蓝母达V。怎么解释//在右下的表中蓝母达V的系数为0.2/那么0.2代表什么意思? ?请帮忙解释
我的QQ553990003,多多交流。

TOP

 

这些一般是设计人确定的东西,做施工的在施工时只要按图、规范施工就好了。


如果你要了解相关内容,可以到《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002上学习。

http://oicq878901.blog.163.com/blog 我的主页
世界上没有最好,只有更好!

TOP

 

我现在没有那么, 多的资料。请帮忙详细的解释一下
我的QQ553990003,多多交流。

TOP

 

搜索一下,多多有!
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)


第11.4.17条   柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定:
  1柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,应符合下列规定:






ρv≥λvfc/fyv(11.4.17)

  式中
  ρv--柱箍筋加密区的体积配筋率,按本规范第7.8.3条的规定计算,计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;
  fc--混凝土轴心抗压强度设计值;当强度等级低于C35时,按C35取值;
  fyv--箍筋及拉筋抗拉强度设计值;
  λv--最小配箍特征值,按表11.4.17采用。






柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λv表11.4.17























































































抗震等级箍筋型式轴压比
≤0.30.40.50.60.70.80.91.01.05
一级普通箍、复合箍0.100.110.130.150.170.200.23--
螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.080.090.110.130.150.180.21--
二级普通箍、复合箍0.080.090.110.130.150.170.190.220.24
螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.060.070.090.110.130.150.170.200.22
三级普通箍、复合箍0.060.070.090.110.130.150.170.200.22
螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.050.060.070.090.110.130.150.180.20
注:
1普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋;螺旋箍指单个螺旋箍筋;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍 指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工成的箍筋;
2在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋的体积应乘以换算系数0.8;
3对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%;
4混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配 箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03。

  2框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配箍特征值应按表11.4.17中的数值增加0.02取 用,且体积配筋率不应小于1.5%;
  3当剪跨比λ≤2时,一、二、三级抗震等级的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小 于1.2%;9度设防烈度时,不应小于1.5%。

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

前不久,我在达飞论坛给出了阅读标准图需要运用“哑实结合”的思路。ax^2+bx+c=0,abc都是哑元,3x^2+4x+ 5=0中,3/4/5是对哑元进行了赋值,才有具体的意义!

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》有λv,平法施工图只有300、400、500、600等等,没有λv,我们不是用λv,施工,而是用具体设计给出300、400、500、600等等来施工。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

λv, 值只有设计人员根据他/她经手的项目的具体轴压比数值和规范要求,合理选定,不是现场施工和监理人员可以“拍脑袋”确定的!ax ^2+bx+c=0,中的abc不是考生可以确定的,考生只要解出3x^2+4x+  5=0中的x=±多少即可,技术责任是分阶段的,不是现场决定的部分,现场人员没必要操心的!也是没有条件操心的!

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

最近正在琢磨这个,把亨达折腾了半天头都大了,就怪我太笨。
最后编辑tbiaoblai 最后编辑于 2011-12-24 17:11:13