1、能从二排下通过的尽量从二排下面走,个人经验
2、图纸与03G101一般不会发生冲突,图纸的要求应该比03G101更高,规范是最低标准。有矛盾的地方最好由设计院解决
3、端部钢筋锚固要区分锚固形式,直锚按照Lae,弯铆按照0.4Lae+15d
[QUOTE=yaojie] 我是在京的施工人员,最近发现一个既简单又令我头疼的问题:(1)在框架结构中,板筋的下铁是穿过梁钢筋的二排铁还是上下都可以 ?在哪本书中体现?(2)在图纸与03G101发生冲突时以何为准?又框架楼层梁端部钢筋锚固是多少?是0.4Lae+15d还 是Lae,还是二者都要满足? 望大家不吝赐教.我的邮箱地址是:bchyl770428@126.com[/QUOTE]
直锚取LAE,弯锚取0.4LAE+15D.图纸与图集不符的以图集为准!板筋底筋穿梁二排筋下面
远东土木人
图纸与图集不符的以施工图为准!
施工图有人签名画押的!
图纸与图集的要求不同时应以施工图为准。
是0.4Lae+15d还 是Lae,还是二者都要满足?
这问题可以这样给你讲
1.如果能满足直锚的要求就才用lae
2.如果不能直锚就用0.4lae +15d
3.如果第2条都满足不了就只有把梁要锚的钢筋尽量伸到支坐的对边在加一根20的钢筋 ,钢筋的长度为4d+150(也就是机械 锚固)
(1)在框架结构中,板筋的下铁是穿过梁钢筋的二排铁还是上下都可以 ?
板筋的下部纵向钢筋,在梁腹部穿入梁内,但是当梁上部出现二排或二排以上钢筋板厚度又比较小时,板下部纵向钢筋在其入梁处,刚刚 好撞在梁的第二排纵向钢筋上,譬如梁保护层25,上部第一排肋纹钢筋公称直径25,外径28,第二排也是肋纹钢筋公称直径25, 外径28,,上下两排的排距25,二排筋上皮距梁上表面25+28+25=78mm,二排筋下皮距梁上表面78+28=106m m,如果板厚120mm,15mm保护层,120-15=105mm,刚刚好撞在梁的第二排纵向钢筋上,这是上弯从两排钢筋的空 挡入梁,下弯应模板原因进不去的。
在哪本书中都不可能有所体现,我们写了许多实践中对实际问题的分析和解决办法,没人理睬的。
(2)在图纸与03G101发生冲突时以设计图为准。
又框架楼层梁端部钢筋锚固,应该按照规定,该多少就多少。