03G101-1正式修正的内容

图示纵向钢筋圆点有28个,标注少数了5个,错为23个!加腋标注没错。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

新图集直锚时用la、laE——正确;折锚与弯折连接时用0.xla、0.xlaE也可以;用1.xlab、1.xlabE.就是错误了,应当用1.xla、1.xlaE
最后编辑yiding52 最后编辑于 2012-05-18 06:07:41
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

vc额为单位房

TOP

 



引用:
原帖由 sxtyyjhong110 于 2011-9-9 0:04:00 发表
在03G101-1 第54页 一`二极抗震等级楼层框架梁KL图中ln1/3与lni/4之间的LIE表示什么


LIE子虚乌有,是您杜撰的;lIE在任何场合都表示抗震钢筋绑扎搭接长度。
代号是很严肃的事情,在谍报战中,代号稍有差错,就会丢掉性命;要学好工程技术,就必须把代号当一回事情。
LlE与llE相比,输入更要多一次切换,吃力不讨好!