1/1页1 跳转到查看:3773
发新话题 回复该主题

关于地下室抗渗混凝土

关于地下室抗渗混凝土

见04FG02图集中第28页:单扇防护密闭门上挡墙A配筋


  1:a1和a2如何确定


  2:12号钢筋 锚固方法


  3:10号钢筋长度怎样确定


  

TOP

 

地下室筏板为C40S6的抗渗混凝土,要求塌落度为50-70,但由于选用PO52.5R水泥,初凝速度过快,不便于施工,对塌 落度做出了调整,增大到70-100。增大后,混凝土表面出现不规则裂纹,且裂纹的宽度均超过0.2mm的要求,我想请教一下, 这种情况会不会降低混凝土的抗渗性。筏板防水层采用了4mmSBS卷材两道设防,这两道设防可以抵抗的水压是多大?
没有最高只有更高

TOP

 

[QUOTE=yangrongwang]

见04FG02图集中第28页:单扇防护密闭门上挡墙A配筋


  1:a1和a2如何确定


  2:12号钢筋 锚固方法


  3:10号钢筋长度怎样确定


  


[/QUOTE]


1.a1和a2


可按左图中通道宽减门洞宽后,得每边门框墙悬臂长度a1和a2。其中a1的距离不得小于04FJ02第45页表中的D值。


2.3.锚固长度


10、12号筋的锚固长度均应深入两边外墙体的端部。

TOP

 

我们工地也有你说的情况,在砼中加入适量的微膨胀剂会好点.

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题