请教陈教授及这方面的专家?我公司是制药厂房,框架结构,想在局部加个二层,想采用钢结构形式.请问钢架梁用螺栓直接锚固在原框 架柱上,是否可以?是不是还得需要计算框架柱的承载力?在钢梁上邦扎板筋浇筑混凝土,请问板筋怎么放置?应采用什么样级别的钢筋 ?速回!!!谢谢!!

TOP

 

1、锚在原柱上,肯定要计算框架柱的承载力。如不行,就挨在框架柱旁边加钢柱。


2、钢梁焊栓钉(抗剪件),在支模直接扎钢筋就行了。




 

TOP

 

俺是新来的,向你们学习呀,哈哈!!

多多学习,多多指教!

TOP

 

钢筋混凝土框架增加钢结构夹层,降低了一个方向原来框架柱的计算长度,另一个方向的计算长度也应该处理,这样一般都没有问题。

TOP

 

学习一下,我正在做这方面的设计院