3、问题:03G101-1中剪力墙水平筋在暗柱部位如何构造?
答复:可参见P47页端部暗柱墙节点构造图。
4、问题:04G101-4板下筋不够长时可否搭接?
答复:可以搭接,应选择在支座附近且满足搭接长度要求。
5、问题:03G101-1中1)、:独立基础有地梁问基础顶面在何部位? 2)、如层高较高,柱筋搭接位置如何定?
答复:1)、基础顶面应为独立基础顶面;2)、柱筋搭接位置应遵循错开箍筋加密区,特殊情况应与设计协商确定。
6、问题:03G101-1中平面表示法,代号看不懂是何意思如:P46中的”4×3”?
答复:“4×3”代表横向三肢箍,纵向四肢箍。参见P10。
7、问题:03G101-1中P54页注7,当梁纵筋采用绑扎搭接时,箍筋应加密,其要求同第40页注第2条.此条的含义是箍筋应按受拉纵筋搭接要求考虑,抗震框架梁纵梁搭接范围内箍筋加密可否按受压纵筋来考虑?
答复:不可以.搭接范围内箍筋的加密要求应按受拉纵筋来考虑。
8、问题:04G101-4中1)、板筋搭接
,抗震搭接取多少? 2)、03G101-1错层情况下的中柱是否应视为边柱考虑?
答复:1)、板筋搭接长度均为
,不分抗震与非抗震;2)、应根据错层的具体情况来考虑。
错层结构中的错层柱构造要求远比边柱严格,可参看高规第10章有关错层结构的规定,并应根据工程具体情况按设计要求考虑。
9、问题:03G101-1中抗震框架顶层梁柱边节点纵筋构造分(一)(二)两种类型,区别何在?怎么选用?
答复:(一)类节点:梁柱纵筋在梁内搭接锚固,比较容易施工,比较受欢迎,故常被选用;(二)类节点:梁柱纵筋在柱内搭接锚固,由于梁的负筋在柱混凝土浇筑前要预先设置,施工时比较麻烦,故一般不经常被采用。第一种方法适用于梁上部钢筋和柱外侧钢筋数量不多的民用建筑,当钢筋数量较多时,宜用第二种方法。
电气专业:
1、 问题:01D303-3中水源水池水位过低及过负荷报警信号,热继电器辅助触头为常开是什么工作原理?
答复:过负荷热继电器两常开接点串连的作用是当2台泵都处于过负荷状态时才报警,但备用泵起动后不能因过负荷而停泵.