本主题由 管理员 admin 于 2010-7-6 15:14:09 执行 主题置顶/取消 操作
wlyhl2003
组别:注册会员
性别:
积分:41
帖子:16
2011-10-16 07:43
树型
|
收藏
|
小
中
大
71
#
回复 1# 指点江山激扬文字 的帖子
我也遇到同样的问题,上下都是三排的,而且柱子截面又小,与设计沟通能否将三排筋通到对边不弯锚(直锚不够,需弯15d),但设计死活不同意,我分析柱头全是钢筋,砼都浇不下去,很容易造成孔洞的。但是设计人员不听这一套,说那是你们施工方的事,与他不相干,汗啊!有些年轻的设计人员根本就不懂施工,而且还非常傲,根本不听施工方的解释。真的无语啊……
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:2541
精华: 0
威望:25
金钱:0.6 元
来自:浙江省临海
注册: 2005-05-04
状态:
离线
小玩砼
组别:金牌会员
性别:
积分:2369
帖子:347
2011-10-17 21:38
树型
|
收藏
|
小
中
大
72
#
学习了
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:42011
精华: 0
威望:2022
金钱:45.45 元
来自:重庆
注册: 2011-04-05
状态:
离线
1564102315
小玩砼
组别:金牌会员
性别:
积分:2369
帖子:347
2011-10-17 21:40
树型
|
收藏
|
小
中
大
73
#
引用:
原帖由
wlyhl2003
于 2011-10-16 7:43:00 发表
我也遇到同样的问题,上下都是三排的,而且柱子截面又小,与设计沟通能否将三排筋通到对边不弯锚(直锚不够,需弯15d),但设计死活不同意,我分析柱头全是钢筋,砼都浇不下去,很容易造成孔洞的。但是设计人员不听这一套,说那是你们施工方的事,与他不相干,汗啊!有些年轻的设计人员根本就不懂施工,而且还非常傲,根本不听施工方的解释。真的无语啊……
应当把这种设计拖出去砍了
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:42011
精华: 0
威望:2022
金钱:45.45 元
来自:重庆
注册: 2011-04-05
状态:
离线
1564102315
小玩砼
组别:金牌会员
性别:
积分:2369
帖子:347
2011-10-17 21:44
树型
|
收藏
|
小
中
大
74
#
引用:
原帖由
yqp.4951
于 2010-4-19 16:52:00 发表
上下层柱筋直径不同是否可进行电渣压力焊?差多少不可采用电渣压力焊?请哪位高手给予回答,谢谢!
直径差两个级别内都可以接
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:42011
精华: 0
威望:2022
金钱:45.45 元
来自:重庆
注册: 2011-04-05
状态:
离线
1564102315
<<
上一主题
|
下一主题
>>
8/8页
1
2
3
4
5
6
7
8
跳转到
页
发新主题
论坛跳转...
鉴材315
防空地下室建筑设计
防空地下室结构设计
防空地下室通风设计
防空地下室给排水设计
防空地下室电气设计
防空地下室防护设备加工图
钢结构设计研究
规划.建筑
结构
给水排水
暖通空调.动力
电气
防空地下室
建筑产品选用技术
论坛办公室
建筑
国家建筑标准设计
鉴材315
结构
给排水
人防工程
钢结构
暖通空调.动力
电气
全国民用建筑工程设计技术措施
论坛站务区
防空地下室设计
G101标准图集
平法钢筋软件
城市道路
基本状况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
我的主题
我的帖子
我的精华
我的附件
我的资料
帖子标题
作 者