国标网论坛 » 国家建筑标准设计 » 结构 » 请教
有以下两个问题,请各位老师不吝赐教:
1\非框架梁底筋伸入支座的长度在03G101P65页中显示为12d,与P33-34页中最小锚固长度要求不符?是否要求满足 250mm?
2\抗震构造要求圈梁转角处设置附加钢筋,当圈梁与梁相交时是否也应设置?如需设置,当梁高与圈梁高度不同时如何处理?
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
状态: 离线
远东土木人
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
第10.2.2条 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las(图10.2.2)应符合下列规定:
此处,d为纵向受力钢筋的直径。 如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部 焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。 支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度las 范围内应配置不少于两个箍筋,其直径不宜小于纵向受力钢筋最大直径的0.25倍,间距不宜大于纵向受力钢筋最小直径的10倍;当 采取机械锚固措施时,箍筋间距尚不宜大于纵向受力钢筋最小直径的5倍。 注:对混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷 载,且V>0.7ftbh0时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度las≥15d.
《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)
7.3.3 多层普通砖、多孔砖房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求: 1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖的砖房,横墙承重时应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时每层均应设置圈梁,且抗震 横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。 2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱 钢筋可靠连接。 7.3.4 多层普通砖、多孔砖房屋的现浇钢筋混凝土圈梁构造应符合下列要求: 1 圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或圈梁紧靠板底; 2 圈梁在本节第7.3.3条要求的间距内无横墙时,应利用梁或板缝中配筋替代圈梁; 3 圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表7.3.4的要求;按本规范第3.3.4条3款要求增设的基础圈梁,截面高度不 应小于180mm,配筋不应少于4φ12。
7.3.6 楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱)或圈梁可靠连接,梁与砖柱的连接不应削弱柱截面,各层独立砖柱顶部应在两 个方向均有可靠连接。