1/1页1 跳转到查看:1842
发新话题 回复该主题

请教:柱在变截面处插筋是否有箍筋?

请教:柱在变截面处插筋是否有箍筋?

有GZ370*370,配4B14,在二层顶变截面为240*240,配筋4B12。求教:上层的B12筋插到下层,这个插筋在 下层柱里是否有箍筋?就像在基础里的两根箍筋?

好好学习,天天向上

TOP

 

图集上没有说,但是插筋的地方不放箍筋,你好定位吗?


好定位就不用放,那里放也很难做的.我们以前没有放.

我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

只要上部钢筋定位准确就可以了

TOP

 

谢谢两位高手的解答!小弟明了

好好学习,天天向上

TOP

 

你这种大变小可以不往下层插吧?!直接在第二层的连接区内连接就可以了吧!

TOP

 



引用:
你这种大变小可以不往下层插吧?!直接在第二层的连接区内连接就可以了吧!


 


因为上层柱截面变小了,所以不可以直接在第二层的连接区内连接,如果要在上面接,底下的钢筋要按1:6弯成适合240×240柱 用的那种情况,麻烦得很,将上面得钢筋插入底下,方便施工!


 


 


 

yiding5238931.8958680556
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题