国标网论坛 » 国家建筑标准设计 » 结构 » 请教 梁平法施工图有些看不懂
03G101-1第22页的图4.2.1 平面主写方式示例4-4看不懂
为什么上部筋是2直径25的三级钢,原始标注上不是4根吗
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
状态: 离线
4-4剖面是在梁跨度中间L/3范围内,所以4-4剖面上部面筋是2根直径25MM钢筋(二级钢);原位标注的4根直径25MM钢筋是梁支座处面筋。
开心
应该原位标注优先哟!
远东土木人
国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框支剪力墙结构)
22页 4.2.1条.......施工时,原位标注 取值优先。
多看多用,自然就记住了,悟一下,理解了,就容易记牢。集中标注是这架梁的总体信息,原位标注是此梁该区段的局部信息,强调在 该区段与总体的不同之处。
在总体上,要服从集中标注;原位标注是对该区段局部纵向钢筋配置之集中标注的补正,因为原位标注只是给出局部与集中标注的差异之处,未注明的还是遵照集中标注信息施工,只有原位标注是不能施工的。
谁优先谁靠后的表述欠贴切,原位标注是对该区段局部纵向钢筋配置之集中标注的补正,才比较贴近两种标注传递给人们的信息。
哎,太不小心了!各位就不要这样子吧!那天把字打反了!