1/1页1 跳转到查看:351
发新话题 回复该主题

扇形板面配筋

扇形板面配筋

请教:本人施工的一工程筏板为扇型(板厚600mm),双层双向配筋,按照设计的钢筋间距为150mm,双向钢筋配筋时遇到问题如下:按照外弧为基准点配筋时,在内弧处钢筋间距小于150mm;按照内弧为基准点配筋时,外弧处(保证间距的情况下)钢筋变为放射状,与监理沟通也不好解决。
我们在该部分施工时采用的是以外弧为基准点布筋,钢筋浪费较大,预算时如何调整?请老师明示。
谢谢!

TOP

 

按照外弧为基准点配筋。

TOP

 

问具体设计人员。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

施工时采用的是以外弧为基准点布筋,预算时为什么要调整?
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

回复 4# yiding52 的帖子

主要是钢筋实际用量与广联达软件计算用量出入较大,整个扇型部分钢筋超出预算近20吨,所以想请教如何处置?

TOP

 