请教KL的下部纵筋问题

请教KL的下部纵筋问题

一、 KL的下部纵筋的连接问题,在03G101-1里没有说清楚要,只说应按照<<高层建筑混凝土结构技术规程>>JGJ3- 2002第6.5.1和6.5.3条的有关规定进行施工。我没有那本书,哪位老师有的话,能不能告诉我具体内容。


二、 就是KL的下部纵筋弯锚时的“锚钩”(工地里的同事们都这样称呼,其实就是指15d所指的垂直投影段)的朝向问题,能不能 和上部纵筋的朝向一致,都朝同一个方向,都朝下伸入KZ里?有没有什么标准或者依据可言?

工地小混混,各位老师请多多赐教

TOP

 

先说第二个,钢筋弯折朝向阳花哪个方向都可以的,陈教授说过,但是没有书面的东东,但是规范也没有就一定要朝上吧?


第二个.6.5.1受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位 抗
设计时 宜避开梁端柱端箍筋加密区范围 钢筋连接可采用
械连接 绑扎搭接或焊接


6.5.3抗震设计时 钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固
和连接应符合下列要求
纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列各式采用


工程建设标准全文信息系统
一 二级抗震等级
三级抗震等级
四级抗震等级
式中 抗震设计时受拉钢筋的锚固长度
当采用绑扎搭接接头时 其搭接长度不应小于下式的计
算值
式中 抗震设计时受拉钢筋的搭接长度
受拉钢筋直径大于 受压钢筋直径大于 时
不宜采用绑扎搭接接头
现浇钢筋混凝土框架梁 柱纵向受力钢筋的连接方法
应符合下列规定
框架柱 一 二级抗震等级及三级抗震等级的底层
宜采用机械连接接头 也可采用绑扎搭接或焊接接头
三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级 可采用绑
扎搭接或焊接接头
框支梁 框支柱 宜采用机械连接接头
框架梁 一级宜采用机械连接接头 二 三 四级可
采用绑扎搭接或焊接接头
位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超

当接头位置无法避开梁端 柱端箍筋加密区时 宜采用
机械连接接头 且钢筋接头面积百分率不应超过
钢筋的机械连接 绑扎搭接及焊接 尚应符合国家现行
有关标准的规定


复的PDF文档里的,有些复制不了,

我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

汤老师,我们在杭州富阳搞建筑四年了,富阳设计院设计的住宅项目和工业厂房项目在结构设计总说明中都是这样写的:


1)梁上筋不得在支座L/3范围搭接,下筋不得在跨中L/2范围搭接


因为现在每个建筑公司都要求节约钢筋,我们对下部纵筋采用的接头位置通常在距支座L/4范围内及支座内,采用双面焊。这种做法就 跟你上面说的接头不能在箍筋加密区内有矛盾。是不是我们这种做法错了,或者对设计说明的理解错了呢?

工地小混混,各位老师请多多赐教

TOP

 

本项工程中,当然是按具体设计啊。


设计怎么做,你就怎么做,这个无对错之分。

我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

老汤说得对。设计者的东东高于标准图集。但是他不能不符合规范啊。
我是钢筋工,从事翻样和现场施工的。曾在甲方,监理,项目部做过!我的QQ346568354。欢迎你的到来!邮箱:LQ636 165@126.COM

TOP

 

[QUOTE=钢 筋 头]一、 KL的下部纵筋的连接问题,在03G101-1里没有说清楚要,只说应按照<<高层建筑混凝土结构技术规程>>JGJ3- 2002第6.5.1和6.5.3条的有关规定进行施工。我没有那本书,哪位老师有的话,能不能告诉我具体内容。

下部纵筋弯锚时的“锚钩”(工地里的同事们都这样称呼,其实就是指15d所指的垂直投影段)的朝向问题,能不能 和上部纵筋的朝向一致,都朝同一个方向,都朝下伸入KZ里?有没有什么标准或者依据可言? [/QUOTE]


6.5.1  受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接 或焊接。


6.5.2  非抗震设计时,受拉钢筋的最小锚固长度应取la。受拉钢筋绑扎搭接的搭接长度,应根据位于同一连接区段内搭接钢筋截面面积的百分 率按下式计算,且不应小于300mm。


QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

6.5.3 抗震设计时,钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固和连接,应符合下列要求:


1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列各式采用:



2 当采用绑扎搭接接头时,其搭接长度不应小于下式的计算值:



3 受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头;


4 现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法,应符合下列规定:


1)框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位 和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;
2)框支梁、框支柱:宜采用机械连接接头;
3)框架梁:一级宜采用机械连接接头,二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接接头。


5 位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%;


6 当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,宜采用机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;


7 钢筋的机械连接、绑扎搭接及焊接,尚应符合国家现行有关标准的规定。

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

老汤说的没错,钢筋弯折朝哪个方向都可以的,底筋向下弯锚可以减轻节点的压力,但是高规有明确规定一定要朝上。


《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)


第6.5.5条:...........


3、梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于Lae,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱 截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4Lae弯折后的竖直投影长 度应取15倍的梁纵向钢筋直径;
4、梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同,但采用90°弯折方式锚固时,竖直段应向上弯入节点内.

TOP

 

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002  J 186-2002)


6.5.5 抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接,应符合下列要求(图6.5.5):



1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于laE时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁内、板内水平弯折,锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5laE,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径;


2 顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5laE ,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇 板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间 的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径;


3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于laE ,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯 折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径;


4 梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同,但采用90°弯折方式锚固时,竖直段向上弯入节点内

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 