1/2页12 跳转到查看:546
发新话题 回复该主题

cac计算梁时结果显示

cac计算梁时结果显示

净跨为3880的梁,箍筋加密区750,非加密区2380500高梁间距100/200钢筋位置示意图显示加密区“750-6/8组,2380-6/11”组什么意思搞不明白,加密区750第一根箍筋距离支座应该50,750减去50还剩700应该加密区内的箍筋为8个或者与非加密区相邻的算在非加密区内为7个那6/8什么意思呢?而2380长度的间距200的应该11个或者算相邻加密区的两个为13个那“6/11组”的6做何解释呢?真是不 明白-可把我搞糊涂了
钢筋翻样
<br />丹东-徐
<br />我的qq365319545

TOP

 



引用:
原帖由 钢筋工xu 于 2012-1-12 20:28:00 发表
净跨为3880的梁,箍筋加密区750,非加密区2380500高梁间距100/200钢筋位置示意图显示加密区“750-6/8组,2380-6/11”组什么意思搞不明白,加密区750第一根箍筋距离支座应该50,750减去50还剩700应该加密区内的箍筋为8个或者与非加密区相邻的算在非加密区内为7个那6/8什么意思呢?而2380长度的间距200的应该11个或者算相邻加密区的两个为13个那“6/11组”的

我也不明白,望高手或版主回答。

TOP

 

这个的确是不好算。
www.txtmf.com www.huangheguiguan.com www.qiebenjinghua.com

TOP

 

不是不好算,好算呀就是cac的计算结果不知道什么意思



引用:
原帖由 inkstone 于 2012-1-17 10:42:00 发表
这个的确是不好算。
钢筋翻样
<br />丹东-徐
<br />我的qq365319545

TOP

 

这个问题已经解决,我 知道 什么意思了



引用:
回复 1# 钢筋工xu 的帖子

750-6/8中,750是指加密区长度或范围,6是指表单中6号钢筋,也就是这根箍筋,8指的是在这个范围内,6号箍筋有8个,也可以理解为8个套子,每个间距100.
选择标准图集|就选择《平法钢筋下料软件》|电话咨询010-68799200(销售)|010-68799300(技术)|技术解答QQ1727047010

TOP

 

回复 7# cac_l 的帖子

非常正确

TOP

 

原来是这样的
山西太原
专业从事钢筋翻样.预算
QQ:576154484
http://t.qq.com/hyq576154483

TOP

 

回复 7# cac_l 的帖子

明白了

TOP

 

回复 8# lishuhai 的帖子

后面会给大家详细介绍其他内容,希望大家多关注CAC。
选择标准图集|就选择《平法钢筋下料软件》|电话咨询010-68799200(销售)|010-68799300(技术)|技术解答QQ1727047010

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题