一工程没有地下室,柱基础高800,保护层40,柱基顶标高与±0.000距离1.9米(±0.000处有圈梁高180),一层 层高3.6,二层顶梁高600,柱筋4根二级直径25钢筋。问,柱在基础的插筋长度的如何计算? 此时柱净高是多少?有的说是(1.9+3.6-0.6),有的说是1.9米,哪个对啊?
1、柱净高=4.9m,底部箍筋加密区=纵向钢筋非连接区高度=4900/3=1633取1700mm;
2、又因为±0.000处有180mm高的圈梁,圈梁上下各500mm加密圈梁以下1900-180=1720约=1700mm 与底部加密区重合,因此,这个加密高度自基础顶面以上~+500为止总共2400mm; 咱可以这样联想,刚性地坪上下都要加密,圈梁肯定比刚性地坪对柱子的影响更大,更必须要实施加密。
3、整合1&2,可取插筋第一组断点高度距基础顶面2450mm,第二组断点高度距基础顶面2450mm+laE 。
4、实际可以将基础和一层钢筋连续配置,如果2层层高也是3.6,三层顶梁高600mm。那么
第一组断点高度距基础顶面1900+3600+3000/6=6000mm,第二组断点高度距基础顶面6000mm+laE。
按楼下网友意见修改,谢谢楼下网友。
yiding5238929.805162037
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之