1/1页1 跳转到查看:1138
发新话题 回复该主题

请教汤仁海先生 拉钩问题

请教汤仁海先生 拉钩问题

以前做拉钩都是一头做135度,一头做成90度,便于施工,但现在监理说不行,不知可不可以?

TOP

 

理论上是两端都要做135度的弯勾的。但是这样做,现场是肯定不好做,监理他们是对的,你可以找个螺母,焊一个小马口扮子。叫工 人拉勾挂完了以后,稍稍扮一下就可以了。也不是很烦。
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

[QUOTE=fxch1965]以前做拉钩都是一头做135度,一头做成90度,便于施工,但现在监理说不行,不知可不可以?[/QUOTE]


拉钩,能勾住就好,90度不容易拉住87度就拉得牢牢的。

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 
1/1页1 跳转到