1/1页1 跳转到查看:311
发新话题 回复该主题

行规探讨三则

行规探讨三则

一,柱子搭接区箍筋加密5倍直径问题
对量中遇到过两起否定柱子纵筋搭接区箍筋加密,一个是海南省某家设计院,认为“暗柱”属于短肢墙体加强带应随墙走没有加密5倍那么密的必要,他们声言他们是资深国家结构师,他们直接否定.101图集及设计规范对于暗柱纵筋搭接区按纵筋直径5倍的规定;另一个是南京大华锦绣华城项目总部,认为101图集上虽然规定柱箍筋加密按直径5倍和100取小值,但在实际施工中没有人真正那样做,所以在钢筋决算中这样的设置是坚决不予准许,请问大家在做工程时是怎样处理的?有什么理论依据?

二,马凳筋间距问题
鲁班软件的布置是按照板面积,而实际与板上平的梁还占据着马凳的位置,这又怎么解释,是软件设计的不够精确,还是本来就稀里糊涂的没准,争执激烈时,还提出板中心支座筋负筋空心区无需马凳筋,这么一来,让马凳筋的合理间距布置更加扑朔迷离,就有事务所声言,布置间距1000实际上就等于是800,图纸设计要求马凳筋间距800,你只能布置1000,因为鲁班软件没有考虑梁的位置,有梁的地方不可能再布置马凳筋。更有甚者,说现在工地都使用塑料撑脚,马凳筋根本就不用计算,欢迎大家前来讨论。

三,保护层过大增设抗裂网问题
根据06G901保护层大于4公分要设抗裂网的规定,有的图纸要求在筏板底面、基础梁下面及侧面也要设抗裂网,所疑问的是,筏板底面有素混凝土垫层,基础梁底面侧面有砖模,这里的保护层确实大,施工中也没人再加一层抗裂网,那么做工程预决算有这个必要吗?

请各位支个招,发表一下您的看法和做法,谢谢。
特别是暗柱在搭接区加密5倍的问题,是那些高级结构师们的理论指导对呢,还是《混凝土结构设计规范》及03G101、11G101图集对呢?
精研钢筋工程施工与翻样,为祖国的建设事业,有一分热发一分光!

TOP

 

专家都在潜水??
努力学习,不断超越!

TOP

 

101图集不**其他结构工程师的创造,但他要对他的设计负责。

TOP

 

回复 3# 高磊gl 的帖子

前提是不与图集冲突啊
努力学习,不断超越!

TOP

 

对规范的理解运用,设计时所使用的软件的不同,都会造成设计差异。前提是必须依据规范强条要求。

TOP

 

另一个是南京大华锦绣华城项目总部,认为101图集上虽然规定柱箍筋加密按直径5倍和100取小值,但在实际施工中没有人真正那样做,所以在钢筋决算中这样的设置是坚决不予准许,请问大家在做工程时是怎样处理的?有什么理论依据?

我个人认为这个说法根本就不对。我也去过工地,工地上有工地上的管理。不按照图集和设计施工图纸来事根本不行的。箍筋该加密的必须加密,否则监理是干什么用的?质监站也会去验的,不符合规定,就不能浇混凝土的。

别以为设计施工图是拿来摆样子的,那是指导施工的!必须严格的按照图纸施工!

TOP

 
1/1页1 跳转到