1/1页1 跳转到查看:4592
发新话题 回复该主题

请教陈教授:连梁交叉暗撑的箍筋加密区位置

请教陈教授:连梁交叉暗撑的箍筋加密区位置

    03G101-1图集第52页连梁交叉暗撑有一个“600”的箍筋加密区,只是图上这个“箍筋加密区”的具体位置不明确,它与洞口拐角有什么位置关系?或者与斜向纵筋的端头距离多少?请说明一下。

    此外,箍筋的加密区间距和非加密区间距是否没有明确规定,都是“详具体设计”?

    还有,斜向交叉暗撑和斜向交叉钢筋的设置原则,是否取决于连梁的截面厚度(是≥400,还是≥200且<400)?

TOP

 

1、第2道箍筋的延长线与洞口角点相交。

2、是。

3、是。

TOP

 
1/1页1 跳转到