请教陈总箍筋问题

请教陈总箍筋问题

在工地上经常碰到梁柱的复合箍筋问题。

03G101中对柱基本是大箍套小箍,梁未具体说明。问

柱为什么不能用几个中箍互套?而对梁施工上却采用

几个中箍互套,不用大箍套小箍?

我认为对柱大箍套小箍和用几个中箍互套应该从理论上差别不大。

敬请解答。

TOP

 

按照03G101-1第46页柱复合箍筋的做法,在柱子的四个侧面上,任何一个侧面上只有两根并排重合的一小段箍筋,这样可以基本保证混凝土对每根箍筋不小于270度的包裹,这对保证混凝土对钢筋的有效粘接至关重要。如果采用大箍套中箍、中箍再套小箍的做法,柱侧面并排的箍筋会多于两根,这是不允许的,而且还多用钢筋。

梁如果不受扭矩的话,可以采用两个等大箍相错一段的复合箍筋;如果承受扭矩,应采用大箍套小箍。无论怎样做,都不允许大套中、中再套小,即浪费了钢筋,又不能保证混凝土对钢筋的包裹。