请教电梯的需要系数

按照04DX001引用技术措施的表格,电梯的需要系数仅为0.18-0.22,按这个数字来计算负荷与计算电流,恐怕都偏小了 。比如一台电梯26kw的,按这个数字算,当功率因数为0.6时,计算负荷为26*0.22=5.72kw,计算电流=5.73 /0.38/0.6/1.732=14.5A,难道取20A开关就够了?这个数字恐怕只能用到变压器总负荷计算中。而单独选导线 和选开关,还是应该按样本和北京院技术措施的同时系数取值。

TOP

 

按照04DX001引用技术措施的表格,电梯的需要系数仅为0.18-0.22,已经有同行来查询些数据,我们正在请设计人员复 审此数据。

TOP

 

此需要系数基本上都用于变配电室或配电干线上的负荷计算。


对于3台及以下,需要系数都取1。

TOP

 

我是明显感觉图集的数据偏小了。工业与民用配电设计手册的数据为0.18-0.5,还比较合适,当然我只是主观臆测,也许图集的 数据是实际检验出来的也不一定,但是用着总让人害怕。

TOP

 

网友,您好!


非常高兴与您讨论这个问题,我想从以下几个方面回答您的问题:


1、该数据来源于《全国民用建筑工程设计技术措施——电气2003》(以下简称“措施”),“措施”条文说明有相应的解释,中国建筑设计研究院庞传贵教授在《建筑电气》2005年第4期对此有详细说明,请您查阅。


2 、需要系数是用于计算计算负荷,计算负荷的目的是用于选择设备、线缆、保护等。电梯这类负荷肯定不会在超载时运行(否则报警), 满载运行也是短暂的,大量时间处于空载或非满载运行,其实际发热Ijs2t与额定功率下的Ie2t要小的多,也就是说,短暂的满载运行由于时间短,设备、线缆远没有到达额定温升又处于空载状态。


3 、计算电流不是选择保护电器的唯一条件。应进行综合考虑,除计算电流外,还要考虑电动机启动、保护电器上下级保护配合等因素。您 所举的例子只是从计算电流一个条件选择,如果电梯控制柜中的保护电器 SCPD大于20A,您的选择是不合适的。


4、如果用0.18~0.22需要系数是为了选择变压器,可以放心使用,不必担心。


上述回答不知您是否满意,如有不同意见可以继续给我们写信。


再次感谢您对我们工作的支持!!!


 


 编写组2006-3-30


 


以上是设计人员的回复。感谢同行!感谢设计人员的回复。

TOP

 

用需要系数法计算计算负荷,适应于选取变压器及多台设备,对单台设备或少数设备不适用,单台设备选取保护设备或启动设备时,除计 算电流外,还需考虑启动电流.


 

TOP

 

庞传贵教授在建筑电气内的文章看了,帮助不小,而且庞总给出的数据至少给出了设备台数的具体推荐值,让人放心些了。希望国标图集 能够多一些说明来帮助使用。另外不知北京院技术措施为何给出电梯的同时系数表来?而且数值和国标相差巨大?


反思我以前的设计,电梯折算到变压器容量基本取的偏大,甚至曾经按照需要系数0.8,功率因数0.8计算过,实在是没有必要。


 

TOP

 

试着按建筑电气的文章算一下:


假设梯速中速,取1.5m,载重1吨,则p=12*1*1.5=18kw


一台电梯需要系数0.3,则pjs=p*0.3=18*0.3=5.4kw。。。。。。


i=(1.41~2)ie


ie=pjs/1.732*u*cos=5.4/(1.732*0.38*0.85)=9.65A


i=2*ie=2*9.65=19.3A。。。。。。。


 


而看配电手册,交流梯这个速度和重量的一般15kw的,电流最小38A


呵呵,不知哪步算错了

TOP

 

TOP

 