原帖由 MAYONGLI6666 于 2011-12-19 19:06:00 发表
11G101-1中墙梁侧面纵筋的设置要求:
1、墙梁侧面纵向钢筋的设置位置是在梁的箍筋内还是外,根据74页和75页是否可以理解为:LL和AL的在外,BKL的在内。
2、墙梁的侧面纵向钢筋的端部做法(或者是在支座处的锚固)应怎么做,03G101-1中是同墙水平筋的做法,而新图集16页中第7条中却说明同连梁中的受力钢筋,如果侧面筋在箍筋外,在支座的锚固不就是锚固在保护层了吗?
1、图例处可以这么说,但我想更准确的应该是:当墙梁和剪力墙平齐时,L侧面纵筋设置在剪力墙水平纵筋同一层面;当墙梁宽度大于剪力墙厚度时,L侧面纵筋设置在梁箍筋内。
2、墙梁的侧面纵向钢筋的端部做法按74页“伸至墙外侧纵筋内侧后弯折15d”。
保护层永远是从最外侧钢筋算起的,怎么会锚固在保护层!