讨论11G101-1中的墙梁的侧面钢筋

讨论11G101-1中的墙梁的侧面钢筋

请各位高手讨论下11G101-1中墙梁侧面纵筋的设置要求:
1、墙梁侧面纵向钢筋的设置位置是在梁的箍筋内还是外,根据74页和75页是否可以理解为:LL和AL的在外,BKL的在内。
2、墙梁的侧面纵向钢筋的端部做法(或者是在支座处的锚固)应怎么做,03G101-1中是同墙水平筋的做法,而新图集16页中第7条中却说明同连梁中的受力钢筋,如果侧面筋在箍筋外,在支座的锚固不就是锚固在保护层了吗?

TOP

 

TOP

 

努力学习,不断超越!

TOP

 

回复 3# yangdepo 的帖子

怎么没人答复,请高手出山!

TOP

 

回复 3# yangdepo 的帖子

不要青椒,要香肠

TOP

 



引用:
原帖由 MAYONGLI6666 于 2011-12-19 19:06:00 发表
11G101-1中墙梁侧面纵筋的设置要求:
1、墙梁侧面纵向钢筋的设置位置是在梁的箍筋内还是外,根据74页和75页是否可以理解为:LL和AL的在外,BKL的在内。
2、墙梁的侧面纵向钢筋的端部做法(或者是在支座处的锚固)应怎么做,03G101-1中是同墙水平筋的做法,而新图集16页中第7条中却说明同连梁中的受力钢筋,如果侧面筋在箍筋外,在支座的锚固不就是锚固在保护层了吗?

1、图例处可以这么说,但我想更准确的应该是:当墙梁和剪力墙平齐时,L侧面纵筋设置在剪力墙水平纵筋同一层面;当墙梁宽度大于剪力墙厚度时,L侧面纵筋设置在梁箍筋内。
2、墙梁的侧面纵向钢筋的端部做法按74页“伸至墙外侧纵筋内侧后弯折15d”。
    保护层永远是从最外侧钢筋算起的,怎么会锚固在保护层!

TOP

 

楼上所说,第1条,我认同,第2条:74页的说明中也说了“直锚长度大于等于一个锚固长度或者600时,就不用弯折15d”,这样墙梁的侧面纵向钢筋与剪力墙水平筋同一个层面时,不就是从支座处延伸一个锚固长度,其外面的砼不就是一个钢筋保护层了吗,总感觉这样不牢固。

TOP

 

对于连梁的腰筋,当在端部墙支座中时采用锚固形式,另一端其实是在与剪力墙水平钢筋在搭接,而不是在墙中锚固了。

TOP

 

如果是搭接的话,11G101-1中的说明应该是一个搭接长度了,搭接长度比锚固长度长

TOP

 

墙梁本身属于墙的一部分