1/1页1 跳转到查看:10399
发新话题 回复该主题

怎样区分设计搭接与非设计搭接?

怎样区分设计搭接与非设计搭接?

按03建筑定额计算规则,钢筋非设计搭接的不能计算,非设计搭接部分工程量在定额的钢筋损耗率中考虑。请问:柱、墙竖向筋、墙水 平筋、梁板通长筋的搭接中,如何区分设计搭接与非设计搭接?

TOP

 

设计说明中没有强制要求采用焊接的,既可认为是设计搭接。也就是说,图纸中没有要求采用焊接或者机械连接的,就可以计算搭接长度

TOP

 

这么说,所有冷接(绑扎)接头都是设计搭接,都应计入工程造价了吗?所谓的“非设计搭接”指的是什么部位什么类型的接头?按03 土建定额计算规则,钢筋定尺产生的搭接属于非设计搭接,比如:地下室底板双层双向通长钢筋采用绑扎搭接接长时,接头的钢筋不计入 造价,请问这是否合理?

TOP

 

比如说地下室地下室底板双层双向通长钢筋50米长,但没有50米的通长钢筋,只有用12米的搭接,这个搭接长度是图纸上没有的, 你就没办法结算了,除非合同里面有特别说明。


我现在做的这个工程,合同里面的工程量计算规则及单价说明就有这么一条(原话): 钢筋按照不同等级以重量分别计算,不分直径大小长短,包括施工图纸上表示的搭接、屈勾、屈曲的长度,但不考虑钢筋由于轮制时所产 生之重量差别,亦不计算图纸上没有表示但加工时需要增加的搭接

从明天起,做一个幸福的人,喂马、劈柴,周游世界;从明天起,关心粮食和蔬菜;我有一所房子,面朝大海,春暖花开

TOP

 

这是个问题啊,有没有哪里有什么具体的说法呀

TOP

 

看合同约定。没有约定只有看当地的惯例了,容易扯皮


 

TOP

 