请教

如果整个建筑物的配电室设在人防地下室内,除人防电源外其它电源都必须经过防爆波井进入吗?如果这样做一个1.6m宽的井算不算 宽?

TOP

 

只要是经过室外地下进出的电缆必须通过防爆波电缆井,


1.6m的井完全可以,大小没有限制,大了主要是结构抗力要求可能很高

TOP

 

如果我的配电室设在防空地下室非人防区,引入配电室的电源需要加防爆波井吗?


还有一个问题,我的配电室和消防控制室都在防空地下室非人防区,但是分别在人防区的两端,配电室引至消防控制室的线路怎么走才符 合要求?顶板暗敷加密闭肋可以吗?

TOP

 

1、需要设置


2、尽量不要穿过防空地下室,如果需要穿过,做好防护密闭措施


3、可以

TOP

 

我做过1500×1500的井


 