1/1页1 跳转到查看:1030
发新话题 回复该主题

剪力墙端部 到底能用框架柱或框支柱代替端柱或暗柱吗

剪力墙端部 到底能用框架柱或框支柱代替端柱或暗柱吗


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件  这个是项目的结构图  剪力墙两端不是边缘构件而是框支柱


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件还有就是11g101-1  和75页  和06g901-1 64页 上 墙体的一端是边框柱
这两个问题如何解释

TOP

 



引用:
原帖由 ff5dq4 于 2011-11-15 1:05:00 发表
  这个是项目的结构图  剪力墙两端不是边缘构件而是框支柱

还有就是11g101-1  和75页  和06g901-1 64页 上 墙体的一端是边框柱
这两个问题如何解释

有什么不可以?
书山有路勤为径,学海无涯乐作舟!
QQ:745379923  专业钢筋翻样!!!

TOP

 

有什么不可以
按设计图纸做就是了
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

不知道所谓的问题是什么问题!
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

你按设计图做就应该可以的啊
http://yidaoguantu.9982.org 医道官途

TOP

 

主要是图集上没有  那么锚固该怎么做

TOP

 
1/1页1 跳转到