陈教授:


      1、03G101-1第22页剖面4-4,梁上部钢筋只有2B25.在第二跨梁右边支座4B25是否有两根为支座负筋。如果没有剖面图示,很容易被人误解成4B25通到左边支座。


     2、有KL(3),第一跨左支座2B25+2B20/2B20, 右支座2B25+2B20/2B20,第三跨左支座4B25/2B22,右支座6B25   4/2,请问:第二跨左右支座配筋?

TOP

 

1.梁平法标注包括集中标注和原位标注,梁上部通长筋为集中标注的内容。见22页图4.2.1。


2.当梁中间支座两边的上部纵向筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值。即第二跨的左支座配筋同第一跨的右支座,第二跨的右支座 配筋同第三跨的左支座。

TOP

 

版主,我也同意你的意见。


在实际的施工中对于这种的标注方式已经不太实用了。

TOP

 

实际施工中这种标注方式已经不用

TOP

 

我们还在用呢,只是支座的第二排钢筋如按长跨算,要跨过边上短跨,实际施工中是否可以不超过短跨,在短跨支座锚入呢。

TOP

 

这没有什么实用不实用吧,他怎么标,我们就怎么做哦

TOP

 

具体怎样标,这道没特别的要求哦

TOP

 

谢谢论坛让我学到了好多知识

TOP

 

图集上说得很明白,相邻两跨支座处的加筋,其长度按照长跨净长度的1/3(一排)   1/4(二排)设置
lioner

TOP

 

我已经被这个讨厌的问题烦了一天了,平法和剖面都对不上啊,


哪位前辈仔细指点一下