请问版主,人防区域电源是否一定要通过防爆波电缆井引入?上海的做法怎么直接从从出入口引入,并不考虑防爆波井的设置?

TOP

 

一般情况下是必须通过电缆防爆波井,现行规范7.3.5规定的很明确。


新的『防空地下室设计规范』马上出版,其中对此条有一定修改:强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。由地面建筑上部直接引下至防空地下室内部时, 可不须设置防爆波电缆井,但是电缆穿管应采取防护密闭措施。


设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。


你所说的上海做法,新的规范有一条专门提到:“7.4.5 各个人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2. 5m m的热镀锌钢管。并应符合防护密闭要求。”


预留备用穿线钢管目的是供平时和战时可能增加的各种动力、照明、内部电源、通信、自动监测等所需要。防止工程竣工后,因增加各种 管线,防止在密闭墙上随便钻洞、打孔,影响到工程密闭和结构强度。 这样做决不是你所说的不考虑防爆波井的设置。

gladiator38617.6236574074

TOP

 

版主,几年过去了,今天来查标准图,突然看见此帖,再回复一下,也算是当时的一直疑问:


1。看过上海的人防标准图集中,没有设置防爆波井。


2。看过上海人防设计院的图纸也没有设置防爆波井,觉得确实和国家规范相冲突。但在审图的时候也没有提出需要修改。


3。从新的规范来看“由地面建筑上部直接引下至防空地下室内部时, 可不须设置防爆波电缆井。。。”地面建筑上部如何理解?人防电源不是统一规划么?一般情况总需要从室外引来的。


4。我理解防爆波井有检修和防护密闭处理的功能,是否可以理解成如果上海人防电源规划的比较近,直接进入地下室防护密闭处理就可 以?


谢谢版主

xiaomao39409.4825115741

TOP

 

看不懂

TOP

 

3。从新的规范来看“由地面建筑上部直接引下至防空地下室内部时, 可不须设置防爆波电缆井。。。”地面建筑上部如何理解?人防电源不是统一规划么?一般情况总需要从室外引来的。

人防电源怎么有一部分是市电,市电如果从楼上电井引下,基部需要防爆波电缆井。

TOP

 

防爆波井的设置看法

从新的规范来看“由地面建筑上部直接引下至防空地下室内部时, 可不须设置防爆波电缆井。。。”地面建筑上部如何理解?人防电源不是统一规划么?一般情况总需要从室外引来的。我们这次由上海设计的也有防爆波电缆井的!

TOP

 

口部设置预埋4根备用管

而且在A1、A2、B1、B2等各个人员出入口部和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上同时均设置预埋4根备用管,管径为50~100mm,管壁厚度不小于2. 5m m的热镀锌钢管。

TOP

 

TOP

 

人防不是都需要设吗?

TOP

 

既然是人防工程就应该防爆波井。

TOP

 