1/1页1 跳转到查看:887
发新话题 回复该主题

11G101-1第86页,为什么是lab不是la?

11G101-1第86页,为什么是lab不是la?

同样问题也出现在92页,是印刷错误嘛?

个人感觉,lab只是基本锚固长度,而la是锚固长度,lab到la还需乘以一个受拉钢筋锚固长度修正系数,
很显然,次梁在主梁,板在梁内的锚固长度应该是la 而不是lab
希望各位不吝赐教 多发表自己的观点 谢谢
最后编辑jiegouxiaosheng 最后编辑于 2011-10-27 23:30:48

TOP

 

请大家注意:仔细看,图集

凡是小于1个或大于1个la(laE)的地方,图集全都用0.?lab或0.?labE,这究竟有没有道理?没有道理!

凡是等于1个la(laE)的地方,图集全都用la或laE,与是不是直锚没关系,99页那么多90度折锚也是la,这究竟有没有道理?

所以在同一幅图,边支座有用0.35lab、0.4lab或0.6lab的等等是对混凝土规范8.3.3条的机械理解,未必合理,中间支座用la。
最后编辑yiding52 最后编辑于 2012-04-09 14:11:08
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 



引用:
原帖由 yiding52 于 2011-10-28 14:20:00 发表
请大家注意:仔细看,图集
凡是小于1个la(laE)的地方,全都用0.?lab或0.?labE,
凡是等于1个la(laE)的地方,全都用la或laE,或许有他的道理。
所以在同一幅图,边支座有用0.35lab、0.4lab或0.6lab的等等,中间支座用la


呵呵 有点道理 如果锚固长度能达到锚固长度lae la 就是lae la
如果达不到la lae,水平段需要满足的长度就是基于lab 或者labe而言的
最后编辑jiegouxiaosheng 最后编辑于 2011-10-28 21:56:47

TOP

 

la全是直锚的,不能直锚的是lab的。有弯折的,有锚板的都是lab.后边有E的代表抗震的,没有E的代表非抗震的。个人见解,如有高见请多多指教.

TOP

 

在GB50010-2010里有大揩

TOP

 

回复 5# 你好再吗 的帖子

凡是满足直锚条件的均为La\Lae;不能满足直锚而采用弯锚的均为Lab\Labe(应该是考虑弯锚弯折后,其与砼的握裹锚固状态较之于直锚发生质的变化的缘故)。

TOP

 

回复 6# aa123wbcl 的帖子

对于这个问题我不是太清楚,谢谢指正

TOP

 



引用:
原帖由 fjfhjie 于 2011-10-28 22:37:00 发表
la全是直锚的,不能直锚的是lab的。有弯折的,有锚板的都是lab.后边有E的代表抗震的,没有E的代表非抗震的。个人见解,如有高见请多多指教.


99页、100页就有90°弯折的la之标注。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 
1/1页1 跳转到