1/4页1234 跳转到查看:2631
发新话题 回复该主题

11G101 《抗震锚固长度》公式更简单明了的理解和表示,欢迎大家讨论

11G101 《抗震锚固长度》公式更简单明了的理解和表示,欢迎大家讨论

11G101 上抗震锚固长度公式
laE =ζaE * la
许多人很费解。我们可以用变量代换,把此公式化繁为简,简单明了。

1 labE=ζaE *lab
公式图集没有公开写明,但我们验证一下就知道了。
比如Lab=40d
则一二级 LabE=1.15*40d=46d
    ** LabE=1.05*40d=42d
    四级 LabE = 1.00*40d=40d

2la=ζa *lab

3laE=ζaE *la
        =ζaE *ζa *lab
        =ζa *ζaE * lab
        =ζa * labE


即:

laE=ζa * labE



ζa labE
均可从表格中直接查表取得

la=ζa * lab

laE=ζa * labE

-------------------

回答疾呼的某位:注意看上面的话,labE可从表中直接取得,没有人说有公式,就不查表吧?!
关于LabE的取值,以及遇到不需要修正的情况,有表不查,谁还脱了裤子放屁的去用Lab推导计算出来?

推导这公式的意义,就是说,抗震锚固遇到应用ζa为非1 时,怎么快速合二为一的计算,这个查表能查出来 laE?
laE=ζa * labE      这个图集写清楚了?
最后编辑斯迪尔ξ 最后编辑于 2012-02-24 18:36:05

TOP

 

普及知识
书山有路勤为径,学海无涯乐作舟!
QQ:745379923  专业钢筋翻样!!!

TOP

 

不错,很好利于理解,说白了,跟03G101-1差不多嘛。何必弄的这么复杂呢。

TOP

 

回复 1# 斯迪尔ξ 的帖子

ζa取值取哪一个。

TOP

 

个人认为还是03G101锚固表好用一些。
真诚和各位朋友交流、沟通建筑方面的问题!

TOP

 

有点绕弯

TOP

 

谢谢前辈,学习了。

TOP

 

2010版混凝土结构设计规范的锚固长度计算公式与2002公式的右端项一模一样,毫无变动!就是这个一模一样的右端项,被解读得天花乱坠,可悲,可叹,可气,可恨!
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

就是钢筋升级了。原HRB235现在是HRB300还有HRB500

TOP

 

谢谢分享
虚心学习,无论何时何地。。。。。。。。。

TOP

 
1/4页1234 跳转到
发表新主题 回复该主题