1/1页1 跳转到查看:2095
发新话题 回复该主题

请教各位专家一个问题

请教各位专家一个问题

03G001-1的P40页注:第2条。

“在柱筋搭接范围内,柱箍筋加密”。

请问柱筋焊接和机械连接的情况下,算不算搭接连接,接头和接头之间的范围要不要加密?

谢谢! 

TOP

 

焊接和机械连接市等强连接

TOP

 

搭接连接只是指绑扎连接,而不包括机械连接和焊接。这从《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.4.1条足以说明。关于箍筋加密的问题。本图集P40第1条没有提及是何种方式的连接形式采用本规则。

TOP

 

[QUOTE=沐清风]03G001-1的P40页注:第2条。
“在柱筋搭接范围内,柱箍筋加密”。
请问柱筋焊接和机械连接的情况下,算不算搭接连接,接头和接头之间的范围要不要加密?
谢谢! [/QUOTE]


 


焊接和机械连接不是搭接连接,接头区域箍筋不需要加密。

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

同意楼上

TOP

 

但是在焊包和套筒处真的不需要加强吗?
枪声过去后,树上剩下一只笨鸟,那就是我

TOP

 

我也在问这个问题

TOP

 

柱搭接范围内加密,是指绑扎搭接

TOP

 

同意楼上意见


 

TOP

 

[QUOTE=沐清风]03G001-1的P40页注:第2条。
“在柱筋搭接范围内,柱箍筋加密”。
请问柱筋焊接和机械连接的情况下,算不算搭接连接,接头和接头之间的范围要不要加密?
谢谢! [/QUOTE]


《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083-97


3.8.1  钢筋接头


两根钢筋之间直接传力的连接部位。分搭接接头、焊接接头、机械连接接头等。


《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)


第9.4.5条    在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时 ,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍, 且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 
1/1页1 跳转到