[QUOTE=沐清风]03G001-1的P40页注:第2条。
“在柱筋搭接范围内,柱箍筋加密”。
请问柱筋焊接和机械连接的情况下,算不算搭接连接,接头和接头之间的范围要不要加密?
谢谢! [/QUOTE]
《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083-97
3.8.1 钢筋接头
两根钢筋之间直接传力的连接部位。分搭接接头、焊接接头、机械连接接头等。
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时 ,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍, 且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。