1/2页12 跳转到查看:3175
发新话题 回复该主题

关于特凸窗护栏问题求助,一生感激不尽!

关于特凸窗护栏问题求助,一生感激不尽!

请教各位大师:现时许多住宅的铝合金窗都是凸窗设计,且窗台距离楼地面高度小于600mm,按规范是要在窗扇内侧加设安全护栏的,请问护栏高度距窗台面高度是1050mm还是900mm?多谢各位高手赐教!

TOP

 

应该是900

TOP

 

按规范来看,因为窗台面离地面高度大于500

所以计算应该从地面开始算起,还有应该是不小于

1050

TOP

 

按有关方面的解释,如果窗台大于450高,护栏从楼地面算起高900,即可。另有人说,按工程的实际情况,考虑人的心理因素,高度宜取1050。

TOP

 

应从窗台面算起,多层高1050,高层高1100~1200

TOP

 

您提出住宅凸窗护栏高度的问题,在《住宅设计规范》中未明确规定,我个人认为应符合GB50096规范第3.9.1条中窗护栏高度应从可踏面起算,保证净高900mm;高层住宅净高宜为1050,仅供参考。

TOP

 

现行的住宅设计规范内明确规定:外窗窗台距离楼面、地面净高低于0.9m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。同 时按苏j9505要求,护窗栏杆高度为1100。

TOP

 

上者仁兄的说法正确.


 

TOP

 

你可以看一下GB50352-2005民用建筑设计通则,6.10.3第8条下面的小字,所谓能上人站立的宽窗台面就是指窗台可 踏面,我个人认为,≤450则为可踏面,栏杆高度应从可踏面上算起为1050.

TOP

 

个人认为应该和阳台栏杆高度相结合,因为那个是比较成熟的,设计中是要考虑人的心理因素的,多层套多层,高层套高层.

TOP

 
1/2页12 跳转到