建筑设计施工图设计深度图样04J801  局部小问题探讨(恭请版主参

建筑设计施工图设计深度图样04J801  局部小问题探讨(恭请版主参

本人有意买了本04J801,无意间发现两个小问题,请大家指教:

一、图集22页 某工程十三层平面图 1#楼梯是否应出屋面。我认为按“高规”6.2.7条规定要求,此楼梯也应出屋面满足相关要求。从其有关图纸上来看,1#交通核其正常使用率相当大,又面临一段“袋形走道”,火灾时人们都走熟悉路线逃生,所以1#楼梯更应当出屋面,满足6.2.7条规定。我不知道是否还有其它规定,来做合理的解释。请研究院、标准院的前辈指点以下。

二、图集21页 的两个节点的详图符号不标准。在我看来这两个节点应分别是地下二、一层和底、二层的,其详图符号不标准,与房建制图标准第6.2.4条2款之要求有矛盾。我想“深度图样”不应有此误,应更正。

特别是第一个问题,请版主代向郭工、黄工两前辈请教并问好。

也请大家热烈讨论。

TOP

 

斑竹,一不小心发了两边,您可删除一个

TOP

 

本图集主要为表示深度的示例。


第一个问题两个楼梯间在9至13层都可以通过9层屋面上的室外梯联通,该设计已经过与当地消防监督机构协商解决。


第二个问题由于此图集省略部分图纸,索引号无法一一对应,故无法采用此规定。

TOP

 


但是13层的楼梯穿越房间啊!

TOP

 
1/1页1 跳转到