1、03G101-1图集第37页“C”节点:
当柱外侧纵筋配筋率≤1.2%时,柱外侧纵筋伸到顶层梁里的锚固是按1.5Lae
当柱外侧纵筋配筋率>1.2%时,柱外侧纵筋伸到顶层梁里的锚固是按1.5Lae+20d
2、“柱外侧纵筋配筋率”的计算方法:柱外侧纵筋(包括两根角筋)的截面积除以柱总截面积。
3、03G101-1图集第37页“D、E”节点:
当梁上部纵筋配筋率≤1.2%时,顶层梁上部纵筋伸到边柱里的锚固是按1.7Lae
当梁上部纵筋配筋率>1.2%时,顶层梁上部纵筋伸到边柱里的锚固是按1.7Lae+20d
4、“梁上部纵筋配筋率”的计算方法:梁上部纵筋(如果有两排钢筋的话,两排都要算)的截面积除以梁的有效截面积。
梁有效截面积为梁宽乘以梁的有效高度(当配一排筋时为梁高减35,两排筋时为梁高减60)。